登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:s7200CPU模块与扩展模块不通讯

点击:1583 回复:13

1.系统组成为224cn、223、221.
2.笔记本与PLC连接正常。
3.故障现象为223、221的DI点输入灯亮,梯形图相应的点没有染成蓝色。DO输出模块输出点蓝色,输出灯不亮。
4.本系统运行两年,前两天发生故障。
各位有没有遇到这样情况的,谈谈经验?期待有搞过芯片维修的指教。
最后修改:2015/2/16 20:31:16
15-02-16 09:20
感觉不可能。描述错了吧。
没有运行吧,有没有在run位。
15-02-16 09:43
地址对了?电源没有问题
15-02-16 10:31
最简单的排除故障的方法就是代换法,换新的上去试。
另外工控配件都是有质保的,不要动不动就把保修标签给毁了。
15-02-16 11:02
运行二年,肯定早过保了;
15-02-17 17:25
教你一招,打开软件,连上电脑,点“plc”--》“信息”--》看一下223和221还有没有。没有的话,断电把他们互换一下位置,上电再看一下。有时候是连接不良,有时是模块cpu损坏。互换后还找不到的话再考虑主机。
15-02-20 21:12
已换了两个新模块还是不行。
15-02-21 00:23
分别读取smb8、 smb9、smb10、smb11数值。为0的话有可能是主机坏了。
15-02-21 01:19
会不会是CPU的借口处接触不良啊
15-02-21 05:16
老214、216的扩展接口是硬塑插件直连,新224、226的扩展接口是软排线直连。
不得的话,换排线试试?
再不得,就是CPU主机故障了。
15-02-21 09:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯