登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相电机送电后反转,以前一直是好的,

点击:2053 回复:38

外部10kv线路,分支桥接的时候相序颠倒。面向来电方向自左向右为ABC.
15-02-05 09:20
这没动线,应该不科学啊!
15-02-05 09:46
肯定动了吧,没人承认罢了
15-02-05 09:54
    楼主已经交代,可以换相位让电机反转,只是楼主不知道谁换了而已。
15-02-05 11:02
如果这台电机是工频直驱,改变了进线的相位就反转,这很正常。如果其他的电机采用的是变频器驱动,改变了进线相位,电机不会反转,也是正常的。
15-02-05 14:40
以前停过一次电 来电啦 就全倒转啦
15-02-05 17:01
是啊  想不通啊
15-02-05 19:23
哈哈,应该是有人动过线序了,
15-02-05 19:23
补充下啊,我不知道怎么修改帖子。。。。。
动是肯定有人动过了,也可能是线,也可能是别的。
前面说是变频器反转,我又想起来种可能。
比如我们那里就有种开关,叫双投开关,是两路电,第一路没电而第2路有电的时候自动切换到第2路,要是施工队安装完没调试校相的话就有可能反转,要真是这种情况的话,你现在换完线正传了,哪天又换到1路了,那还得反转。。。。
当然这只是可能啊。。。。
15-02-06 08:38
这个没动过相序就奇怪了
15-02-06 09:04

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯