116956018
5个,今天碰到这事情,很奇怪
15-02-04 21:20
11楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
相序没动的话,你懂的,别研究了,绝对不可能的,其它电机没有反转,是否有变频器禁止反转的可能
15-02-04 21:46
12楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
检查一下缺相与否
15-02-05 06:29
13楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
觉得是其他的电工换过相了吧,不然没道理突然反转的啊
15-02-05 07:03
14楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我们单位也出现过这样不可思议的事情,一台车床有段时间没有工作,一天操作工来叫我说车床刀架不转,我一检查发现是反转的原因,换相序就好了,问他们,都说没有动过线路。
15-02-05 07:19
15楼
编辑
引用
管理
weixiu123
听起来是很怪啊 没道理啊
15-02-05 07:48
16楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
变频器有反转的功能,是不是这台变频器被就地改过了。比如西门子440的就可以就地改反转。
还有就是接线没动过了。别听他们工人说,谁能说自己动过了然后挨说的,没有。永远别轻信他们说的
15-02-05 08:07
17楼
编辑
引用
管理
honghaii
缺相吗,检查下。
15-02-05 08:24
18楼
编辑
引用
管理
秀空
如果没有变频.
1.相序动
2.缺相
15-02-05 09:09
19楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接起动的话,其它都是好的,就这一台,肯定是有人动过线了;