登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:提高二次电压
点击:899 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
明白了 谢谢各位。
15-01-31 11:36
11楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
我们出口的产品中,控制变压器为一次380/400/415V,二次24V,可以适应不同电压。
在厂里试验,380V电网,一次接380V ,输出电压24V。
拿到国外,415V电网,一次接415V,二次输出24V。
15-01-31 13:36
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
回头我在试一试
15-01-31 17:35
13楼
编辑
引用
管理
秀空
|楼正确
15-01-31 17:38
14楼
编辑
引用
管理
szhenlong
360/380=40/u, u=42.2v
变压器的电压抽头与匝书一一对应,电压的比数就是匝数的比数。
最后修改:
2015/1/31 18:42:27
15-01-31 18:36
15楼
编辑
引用
管理
wang4370
这个东西还是自已试一下就很快明白了。
15-01-31 21:07
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
但是我遇见过不管初级电压怎么调次级电压都不变
这是问什么?
15-01-31 21:44
17楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
fywsch
在 2015/1/31 9:00:30 发言
【内容省略】
就是这样,其实差几福特,应该也能用的
15-02-01 07:20
18楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不知道差几V
15-02-01 09:10
19楼
编辑
引用
管理
szhenlong
没看到上面计算?如果你将380的电元接到360抽头,输出提升2v
15-02-01 11:53