登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:提高二次电压

点击:899 回复:23

明白了 谢谢各位。
15-01-31 11:36
    我们出口的产品中,控制变压器为一次380/400/415V,二次24V,可以适应不同电压。
    在厂里试验,380V电网,一次接380V ,输出电压24V。
    拿到国外,415V电网,一次接415V,二次输出24V。
15-01-31 13:36
回头我在试一试
15-01-31 17:35
|楼正确
15-01-31 17:38
360/380=40/u, u=42.2v
变压器的电压抽头与匝书一一对应,电压的比数就是匝数的比数。
最后修改:2015/1/31 18:42:27
15-01-31 18:36
这个东西还是自已试一下就很快明白了。
15-01-31 21:07
但是我遇见过不管初级电压怎么调次级电压都不变
这是问什么?
15-01-31 21:44

引用 fywsch 在 2015/1/31 9:00:30 发言【内容省略】

就是这样,其实差几福特,应该也能用的
15-02-01 07:20
不知道差几V
15-02-01 09:10
没看到上面计算?如果你将380的电元接到360抽头,输出提升2v
15-02-01 11:53

上一页 下一页