登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:短路不跳,改换人了?

点击:1644 回复:32

看看是直流空开不?
15-01-31 09:17
我认为,一般的开关电源自己有抗短路保护功能。所以开关电源输出短路,自己锁死了,自然上口的热继不会有反应。而且热继对短路电流本身的反应就慢,而开关电源的抗短路保护反应非常快。
15-01-31 09:35

没注意过这点,不知可否从原理上说一说。
另,楼主可核实开关电源是否作出了反应,普通开关可能不适合于电子元件的保护。
15-01-31 10:25
短路电流没达到空开跳闸电流?
15-01-31 11:37
Q4选型和质量有问题或者开关电源保护值比Q4小
15-01-31 11:45
开关电源先保护了。
15-01-31 13:03
开关电源优先于Q4保护了。
15-01-31 16:50
Q4 有多大?一般开关电源才2-3A左右。
15-01-31 18:37
28楼
该帖内容不符合相关规定!
15-02-01 17:05
这样看来Q4在电路中有些多余的感觉?
15-02-02 11:05

上一页 下一页