主题:两根高压电缆分别是铜芯185和铝芯185可以并联运行吗?
点击:3504 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
铜的负载重,电阻率铜0。017和铝0。029差别比较大,看总电流。
15-01-30 16:55
11楼
编辑
引用
管理
liufn-3288
分开比较稳妥.....
15-01-30 17:09
12楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电流大会造成发热不一样,且材质不一样虽然截面积一样但额定通过的电流也不一样。
15-01-30 19:43
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
并联不可以
但是可以做两路独立的
把负载分开
15-01-30 21:25
14楼
编辑
引用
管理
jun2052054
没问提的,可以并行使用,铜铝的导电系数不一样电阻也就不一样,它们自己就会分配电流,铜电缆流的电流多一些,铝的就少一些,对电缆没什么影响,
15-01-30 21:28
15楼
编辑
引用
管理
732475658
可以,端子头最好要做一下处理。
15-01-30 21:28
16楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
同意8楼观点
15-01-31 05:59
17楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
铜和铝分担电流比例为63:37。
15-01-31 08:33
18楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
请问什么叫“高压电缆”?可并联运行。。。
15-01-31 09:09
19楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
你试过吗,这样会没问题?臆测要不得