本来是一根铝芯185,负荷增加想并一根铜芯185,可以吗?如果运行是否会造成负荷分配不均匀?
15-01-30 10:40
两端都采用集线铜牌不成问题吧?
根据两线的载流量比例分配负载不行么?
我也期待楼下能有好的提议或好的解决方法。
15-01-30 11:20
可以,不过两端铜铝接合处应该使用铜铝过渡端子以免发生化学反应,以免为以后流下事故隐患。
15-01-30 11:36
一楼的说法很对,不分开的话线阻不同电流会不一样,接头只是工艺问题另当别论
15-01-30 11:39
个人感觉还是按1楼的说法将负荷分开使用好,铜铝并联使用和粗细并联使用的情况应该差不多,会造成电流分配不均匀,可能会导致铜185的电流分配比例过高。
15-01-30 12:10
最好还是把负分分开使用吧。因为你两种线材材质是不一样的,线阻也是不一样的。
15-01-30 12:43
没问提的,可以并行使用,铜铝的导电系数不一样电阻也就不一样,它们自己就会分配电流,铜电缆流的电流多一些,铝的就少一些,对电缆没什么影响,
15-01-30 16:12
没影响最好啦。
15-01-30 16:16
只是供电电流,下边的负荷不超出总电缆的,就是 铜+铝185=总电流。就可以用。自己算一下你们车间总用电负荷,就知道了。
15-01-30 16:17
分开供电可以