如题。朋友说做到100kw以上就不可靠了。
补充,电压是三相220的。
最后修改:2015/1/29 10:31:50
15-01-29 09:17
可以做到300-400KW,约克冷空调的离心机就是用星三角启动的。
15-01-29 09:33
中央空调压缩机主机167KW用星三角启动的,启动也算频繁吧,天天24小时使用,08年使用至今也没出问题,你说算吗
15-01-29 09:55
我觉得功率较大可以选用软启动……
15-01-29 10:15
软启动兴起没有多长时间,过去主要还是星三角降压启动。
15-01-29 10:40
250千瓦有用星三角,也有自耦降压,看启动负载大小了
15-01-29 12:37
具体能做多大没试验过,但楼主说的100KW肯定是不止的。
15-01-29 15:52
星三角降压启动适合于功率较大,空载或轻载启动的电动机。
15-01-29 16:12
楼主能说一下理由吗
15-01-29 16:21
 主要受限变压器和线路容量,一万KVA,开关足够大,可以合闸直接启动。