登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角启动最大可做多大的

点击:4057 回复:30

我也是认为大的还是采用软启动或者其他方式
15-01-29 20:28
我见过最大的是90千瓦啊。
15-01-29 21:30

引用 yejingmao 在 2015/1/29 9:55:30 发言【内容省略】

中央空调主机启动的时候是低负荷。当然,不是空载。
15-01-30 12:17

引用 hty.czh 在 2015/1/30 12:17:57 发言【内容省略】

油泵呢,我在太古公司改过一台90KW油压测试机
15-01-30 15:16

引用 szhenlong 在 2015/1/29 16:43:13 发言【内容省略】

支持你的观点
15-01-30 18:53
呵呵,我觉得也没问题,牵涉到国外用户,朋友的意思是直接上变频保险点。
15-01-31 08:48
上变频当然好了。有钱还是变频呀,技能软起,也能改善网侧功率因数。提高效率。其实就是多花点钱,如果大功率有节能效益,几年以后就收回成本了。可以推荐和考虑。
15-01-31 10:28
个人认为只要是轻载的设备,星三角启动是有很大的成本优势。例如500KW的中央空调离心机,用变频器启动,那的多么昂贵的变频器啊
15-02-01 22:01
支持你的观点,电路和变压器容量足够大,星角启动的容量可以不受限制。
15-02-02 09:23
100KW以上最好建议采用自耦降压启动(条件允许可以考虑安装软启动,或者变频启动)
15-02-02 09:50