登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个图哪里有问题吗?
点击:2471 回复:82
楼主
编辑
引用
管理
123321lwq
如图,光电开关闭合的时候,灯为啥没亮呢?是哪里接错了吗?
15-01-27 09:07
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
KM是多余的,不能自锁,光电开关要一直通着,时间到灯才亮
15-01-27 09:14
2楼
编辑
引用
管理
122198961
引用
yejingmao
在 2015/1/27 9:14:26 发言
【内容省略】
时间到也不能亮,因为光电开关短接灯了,灯的右边应该到KT的7号上面。
15-01-27 09:18
3楼
编辑
引用
管理
123321lwq
嗯,我也觉得KM多余,这样可以不?
15-01-27 09:18
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
对哦,注意看上面,都没去注意灯的回路,
15-01-27 09:23
5楼
编辑
引用
管理
123321lwq
嗯,前辈说的有道理,确实是这样子,那改成这样可以吗?
15-01-27 09:23
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
把58改到灯的前面就能延时亮了,不过你要怎么停,断总电?
15-01-27 09:25
7楼
编辑
引用
管理
123321lwq
就是这个问题嘛!我试来试去没想到怎么让他停,要是用两个时间继电器倒是可以,可惜我手头没有。
15-01-27 09:27
8楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
3张图全错,请具体描述一下工作过程。
15-01-27 09:28
9楼
编辑
引用
管理
123321lwq
我觉得5楼那张图可以达到目的呀,待我接线试一试。
我想要的过程是:光电开关感应,灯亮,直到时间继电器到时间灯灭,中间感应的没动作,灯灭以后再感应灯亮,时间到灭,依次循环……
15-01-27 09:31