登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:TK6070iP与智能仪表通讯

点击:754 回复:8

TK6070iP与智能仪表通讯,以485形式,MODBUS RTU通讯协议,触摸屏上总是隔一会儿显示“plc no response”,请教各位,这个现象有谁碰到并解决过,帮我出出主意吧,谢谢各位了
15-01-22 19:28
地址不对
通讯参数不对
连线不对
慢慢查吧
15-01-23 09:39
那正常读到数据过吗?会不会是干扰啊
15-01-23 09:51

引用 cllcll2 在 2015/1/22 19:28:24 发言【内容省略】

请问 屏度的参数里 是不是有位变量,回答我!
15-01-23 10:11
没有的
15-01-27 19:55
通讯能连?
15-01-27 20:08
可以的,我以232连PLC没问题,以485连接仪表不行,总是会跳出“PLC NO RESPONSE”,通讯还是可以的,能读仪表的参数的
15-01-27 20:19
波特率是否相符?
15-01-28 10:40
以前用MT系列想用TK系列,商家说后者速度慢。如果传输距离远可以用标准485线或者屏蔽干扰源如变频器等。这种情况一般是干扰引起的传输中断,与硬件有关。
15-01-28 11:57

工控新闻

更多新闻资讯