主题:台达模拟量

点击:1885 回复:19

Ex2能使用04pt吗?
15-01-22 16:42
这个应该是可以用的吧!有大神们帮助一下哈!表情
15-01-22 23:23
在软件引导时发现没有扩展模块的选择
再一个,TOP是什么命令,怎么有K28的参数
15-01-23 00:22
你也用这模块吗!TO/TOP是用来写入的指令,FROM是读出的指令!也可用MOV。
手册 上有的!
是将CH1的 偏移量设为2度(20),将20写入CR#28中。
我也是入门献丑了!!!表情
我的问题也没解决!!!求大神们帮助!
15-01-23 08:22
喔 你说的错误是PLC运行错误灯啊 我以为是模块上面那灯 我等下找下以前的程序看 到时给你发一个
15-01-23 21:04
附件 2.jpg
楼主 参考我这个,  我这个是DVP40EH2+DVP04TC-H2
你试试把K0改成K1看
15-01-23 21:29
在这表感谢!谢谢你为我排忧!表情表情表情
15-01-23 23:02
附件 台达.jpg
楼主,你用WPLSoft 软件中"向导"菜单试试,扩充模块设置,是不是也是灰的,由此确定你的配置无效.(除非台达也向某些说明书一样糟TMD透露)
注意设置PLC 是EX2
最直接的是问台达
台达的怎么不见冒泡呀
15-01-23 23:58
附件 台达.jpg
给你一个关键证据截图,你的配置不成立.
http://yunpan.cn/cKK7rT2IwmwwT  访问密码 ffdc
摘自台达的PLC选型手册,这是该手册共享
最后修改:2015/1/24 0:26:12
15-01-24 00:21
谢谢大家对我的关注!同时也给了我的帮助表示感谢!
 好人一生平安!祝愿大家新的一年里心想事成,全家快乐安康!表情