主题:台达模拟量
点击:1885 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
1324339396
请教师傅们,台达DVP20EX2加装DVP04PT-E2为什么程序下进去故障指示灯闪烁?
能给个示例吗?谢谢!
15-01-20 10:58
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
程序和配置不对应?
15-01-20 11:08
2楼
编辑
引用
管理
osp321
同意楼上 程序内的配置 和硬件配置 不全相同
15-01-20 13:51
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
台达的程序出错,灯是会闪的,参数设定超出范围也会,电池电压不足用段时间也会出问题重新下载又能用
15-01-20 17:10
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序不对了;
15-01-20 19:06
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
台达模拟量如果你有空的通道不用的话是会闪的 不用的通道直接短接
15-01-20 20:28
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
是不是没有接传感器
15-01-20 22:26
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
wuyang750
在 2015/1/20 20:28:35 发言
【内容省略】
别的不敢说,AD模块空通道不用是不会闪的
15-01-20 22:27
8楼
管理
13542254757
该帖内容不符合相关规定!
15-01-21 12:45
9楼
编辑
引用
管理
1324339396
谢谢!谢你们的关注。应当是程序问题吧!我没接的通道全短接了!程序一下进去到运行故障灯就闪烁!请问它有编程的示例和要求吗?请求解:
我用的;LD M1000
TOP K0 K1 H0 K1
TOP K0 K28 K20 K1
TOP K0 K2 K10 K4
TOP K0 K7 H0 K1
LD M1013
BMOV D9900 D20 K1
DIV D20 K10 D30 请指点不对的地方!
15-01-21 21:40