主题:消防疏散指示的问题
点击:274 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1127038694
我单位是食品加工企业车间比较潮湿棚顶有时还会掉落水珠,各车间消防疏散指示悬于半空,但是防水性太差,用不几天就进水烧毁,请问各位大侠有什么好办法解决呀。
15-01-20 09:17
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
加个透明罩啊
15-01-20 09:22
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
用食品级保鲜膜包好吧。
就地取材呀,车间管理人员看到会臭骂一顿不?
15-01-20 09:35
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
整个防水的吗
15-01-20 10:45
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
找个防水的呗~!
15-01-20 11:10
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
采取防水措施或防护等级高的产品;
只是未注意过有无适应性产品。
15-01-20 13:40
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
实在找不到就用防爆的。
15-01-20 16:57
7楼
编辑
引用
管理
mandriva
估计楼主的车间里是有蒸汽,而且抽风效果不好,一般密封大概对付不了,还是#6楼推荐的防爆型合适。
15-01-20 19:51
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
普通的进行适当的防水处理吧
用透明的胶带包装好
或者用其他材料进行防水处理
我见过防爆的应急照明,没见过防爆的疏散指示灯