登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流检测
点击:953 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们一般拿钳形表检测电流,如果带变频器,我们是不是应该卡 进线的电流啊。因为我发现进线电流和出现电流不一样。还有一点,变频器显示的电流是进线的 还是出现的电流啊。
15-01-16 17:13
1楼
编辑
引用
管理
842012977
进线是工频50赫兹,输出时高频脉冲模拟的交流。输出端不能用常规方法测电流。
15-01-16 17:32
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有变频器的还是卡进线好些!
15-01-16 19:32
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
变频器相当于一个变压器,如果忽略变频器的内部损耗,变频的进线电流*电压=出线电流*电压
由于变频输入电压≠输出电压,在<50HZ时,输入电压高于输出电压,因此一般情况下,输出电流是高于输入电流的。
15-01-16 19:42
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的功率因数和效率还是要考虑的,也不是很小的数目了5%吧,差不多。
楼主如果用一般的电流钳表测电流,只能卡进线电流,出现电流卡不出来真有效值。显示值也不准确。变频器的电流显示,应该是出线的电流(电机电流)。所以,看变频器的显示值就可以。
15-01-16 20:42
5楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
你用钳流表卡出线电流,跟变频器显示的电流对不上,是因为频率不同吧?!
15-01-16 21:21
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
要用真有效值的钳流表,卡出线电流
15-01-16 22:25
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
出线一直在变,没法卡
15-01-17 06:39
8楼
编辑
引用
管理
weixiu123
变频器显示的应该是出线的啊
15-01-17 08:31
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
kdrjl
在 2015/1/16 20:42:22 发言
【内容省略】
非常感谢
15-01-17 10:21
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯