主题:为何停机时漏电开关会跳
点击:1218 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我们有台设备,运行时都没问题,但停机时就跳总漏电开关(不是经常跳,是偶尔跳)。经检查,如果把2台并联风机的线从接触器那里拆掉就不会有此现象,但2台风机,只接其中任何一台也不会有此现象。后面换了接触器和漏电开关还是不行,测了风机的绝缘是没问题的,现在不知从哪里查起了
15-01-13 08:51
1楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
风机是变频控制的吗?
15-01-13 08:57
2楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
停机跳是不是漏电零线有电流了,也不定是零线上其他设备引起的
15-01-13 09:18
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
你那个总漏电开关,不是普通的漏电开关吧,是不是还有其它保护功能
15-01-13 09:35
4楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
是不是漏电开关的容量不够大,换个大一号的试试。
15-01-13 09:38
5楼
编辑
引用
管理
truezhang
关键是我不接风机的话,就不会跳。风机是三相的,如果只是过流跳的话,漏电开关只不会被打下来的
15-01-13 09:53
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
查一下风机的绝缘,无问题再查其它的
15-01-13 12:42
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
已用兆欧表查过三相绝缘,绝对是超过500M欧,上午又运行了5,6次,就有一次跳开关,搞不清楚
15-01-13 14:06
8楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
可能是风机的电机受潮了。
15-01-13 14:33
9楼
编辑
引用
管理
msyubin
也许是开关质量问题。
15-01-13 14:51