主题:为何停机时漏电开关会跳
点击:1218 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
风机是同时起停的吗,开关的漏电动作值是多少;
除了两台风机,不知还有哪些负荷。
15-01-13 19:50
11楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
是不是自由停车时,绕组阻值不平衡有再生发电现象啊,
15-01-13 21:00
12楼
编辑
引用
管理
13542254757
楼主了解清楚把答案发出来吧,猜不透!
15-01-13 21:23
13楼
编辑
引用
管理
732475658
可能是开关坏了,换一个试一下。
15-01-13 21:28
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
到底是运行时偶尔跳还是不允许停机跳?
运行偶尔跳是不是瞬间有突波(负荷增加)
停机跳应该是开关问题或者该线路还有其他设备造成的
15-01-13 22:01
15楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
加上上软启动器了吗?或是变频器?可以做到软停车。
15-01-14 11:45
16楼
编辑
引用
管理
truezhang
今天请教了下高手,大概意思是可能风机电机分布电容(之所以一直怀疑风机还有个是因为换过风机后才产生的问题)可能存在问题,停机时有时产生的尖峰漏电流刚好叠加在正弦波之上就会引起跳闸。另选的漏电开关是30mA的,想做些测试,不知怎么计算电容,想火线对地接个电容做测试,人为制造个漏电流,分别是10mA,20mA,没用过电容,请教下
15-01-15 10:41
17楼
编辑
引用
管理
春雨1970
可能是灭弧不好,断电时偶尔有引弧现象