主题:计数器并联会有干扰?

点击:1649 回复:14

领导要求给多轴器装四个计数器编个号,每个头子一个,哪个头子的刀具坏了就把该头子对应编号的计数器清零。这样以显示每个刀具的寿命。但是我把四个计数器计数触点并联在一起短连竟然连一个数都记不了了,分开短连又可以计数,没办法只好引四对线了。想不明白计数器并联为什么会有干扰呢?
15-01-09 17:36
测量一下端口的电压怎么样?
15-01-09 19:18
为什么把四个计数器计数触点并联一起?四个计数不是单独计的?
15-01-09 19:39
什么计数器传感器,霍尔式可以并的
15-01-09 19:52
同型号同规格的计数器吗?
计数器计数端口是有电压输出的,估计楼主使用了不同规格的计数器。
15-01-09 21:52
楼主对领导的指令都没理解,怎么可能不出问题
15-01-09 23:53
四个并在一起怎么区分哪个对应哪个,而且相互之间会有干扰
15-01-10 08:06
也有6楼的一问。
另,可查一下计数触点等的情况,从原理上去分析。
15-01-10 19:38

引用 zrx517697809 在 2015/1/10 8:06:06 发言【内容省略】

有什么干扰,难道真有不计数的?
15-01-10 22:24
信号叠加,相当于一直导通,高速计数器需要有变化才能计数
15-01-10 22:30