引用 zrx517697809 在 2015/1/10 22:30:12 发言【内容省略】

难道他将N个传感器并在一起,再接到N个并在一起的计数器上?
15-01-10 22:49
是加工中心吗?
刀头加工一次材料,就计数一次吧,是不是人工换刀?换一次刀就是换4把刀吗?还得按一下计数器按钮?为了节省按钮数量和按钮时间全部并一块了?
15-01-11 09:18
一个多轴器用一组继电器,多轴器自动退的时候计一次数,但多轴器上有四个钻头,要求对每个钻头进行刀具寿命管理,所以装了四个计数器。其实所有计数器都是由多轴器自动退的继电器来控制计数的,但发现计数器的计数触点不能并联,并联所有计数器不计数,要单独并个四对触点的继电器,用相互独立的四对触点分别计数。还有就是量了一下计数触点有2.5v左右的电压,可能就是这个影响的计数!
15-01-11 10:02
如果是加工中心,根本就不需要装计数器,直接看单位时间内加工的产品数就得了。
15-01-11 10:11
计数触点?是指输入点吗?这个并联,你是要那个计数器工作?