登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器监视的电流超过电机额定电流怎么办?

点击:13808 回复:24

一台电机,铭牌上标明的是3KW,380V,额定电流是4.8A,,变频器运行时监视电流参数在6.8左右; 我电动机过载电流参数设定为6A,结果运行60秒就报过载; 我想把过载参数改到7A,这样就不会报警了;  但是不知道这样会不会对电机有损害??毕竟铭牌上标明的是4.8A;
15-01-08 18:50
3KW三相电动机的额定电流是6.8A呀。你有没有看错。
15-01-08 19:17
电机会很快完蛋的
15-01-08 19:18
检查一下机械是否过紧。
15-01-08 19:22
这可不是对电机是否有害,而是对变频器绝对有害!电机的过载能力是很强的,而变频器的功率器件过载能力都是非常的弱,容易过热损坏。除非,变频器的输出额定电流等于过载电流(也就是大马拉小车),否则必须要停车把负载降下来再运行。
最后修改:2015/1/8 19:35:38
15-01-08 19:34
这个电机的铭牌楼主确定没问题?
15-01-08 20:02
表情电流基本是功率的2倍呀 怎么是会6.8呢是6.8吧 是不是看错了 如果老报过流 你用卡表卡一下 真要过了可就是负载有问题了
15-01-08 20:42
是啊,3kw的电机额定电流怎么才4.8A呢
15-01-08 21:09
额定电流看错了.6、8A也偏高
15-01-08 21:28
见过55千瓦的潜水泵在160安运行,一点事没有,关键降温好,老化是肯定的
15-01-08 21:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯