登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!

点击:2574 回复:43

晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!搞了一下午了,不知所措了!
15-01-07 19:56
表情这个压降也太多了哇  建意把24V 所联的东西 启动后的都一人个断开 看哪个影响了电源
15-01-07 19:58
看看有没有什么地方短路或接地了,这个故障我曾经遇到过,直接的方法就是摸线,看那条线发热厉害
15-01-07 20:04
如果不是新设备,考虑楼上的建议仔细查查。
15-01-07 20:09
有传感器之类的短路了,我以前也遇到过类似问题,电压降下来了,但保险没有烧,短路电流很小。
2#楼说的摸线路发热太夸张了,如果线路都发热了说明短路电流很大,回路中的保险应该早就烧了吧!
15-01-07 20:16
你说的是PLC本身的24伏输出吗,但这与PLC运行或停止没有什么关系,应该是提供给PLC输出负载的24伏有短路的现象吧。
15-01-07 20:26
分别排查每一路负载
15-01-07 20:27
摸真是扯了,查图纸有几路24v,开机哪些动作,从可能性上一路路查。。。
15-01-07 20:30
漏电或什么东西击穿
15-01-07 20:31
有短路或负载远大于电源容量!
15-01-07 20:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯