主题:关于三菱PLC中指令PLSY的应用
点击:5274 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
379340182
以前听别人说plsy指令在程序中只能用一次,我真的不理解这个一次指的是什么意思?有没有谁能帮我解释清楚啊?
15-01-05 23:25
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
379340182
在 2015/1/5 23:25:39 发言
【内容省略】
就是对于一个高速输出端口只能使用一次该指令的意思。就像你每月领工资一样。
15-01-06 05:44
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
比如你程序中出现一个PLSY K1000 K100 Y0,又出现一个PLSY K5000 K1000 Y0,如果同时驱动,执行哪条呢?
上面的情况如果针对FX2N/FX2NC,程序会限定只能一次;
对于FX1S/FX1N,允许多次使用,但要注意使用的条件;
15-01-06 07:35
3楼
编辑
引用
管理
yaosgroup
引用
ZCMY
在 2015/1/6 7:35:02 发言
【内容省略】
我们都很喜欢你的专业和耐心!赞。
15-01-06 07:49
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
版主对三菱系列回复真的让人仰视,很专业啊
15-01-06 08:20
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
多看、多学,多想;
15-01-06 10:37
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
还要再加上一条,多动手操作。
15-01-06 17:01
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我都不用这个指令
15-01-06 18:07
8楼
编辑
引用
管理
379340182
原来是限定在FX2N啊,我说怎么我见过几个程序,都是用了很多次。让我起了疑惑!谢谢
15-01-06 21:19
9楼
编辑
引用
管理
1291421661
引用
ZCMY
在 2015/1/6 7:35:02 发言
【内容省略】
大哥,可以留个联系方式么,请教你几个问题
18-01-27 22:31