点击:5274 回复:9

以前听别人说plsy指令在程序中只能用一次,我真的不理解这个一次指的是什么意思?有没有谁能帮我解释清楚啊?
15-01-05 23:25

引用 379340182 在 2015/1/5 23:25:39 发言【内容省略】

就是对于一个高速输出端口只能使用一次该指令的意思。就像你每月领工资一样。
15-01-06 05:44
比如你程序中出现一个PLSY K1000 K100 Y0,又出现一个PLSY K5000 K1000 Y0,如果同时驱动,执行哪条呢?
上面的情况如果针对FX2N/FX2NC,程序会限定只能一次;
对于FX1S/FX1N,允许多次使用,但要注意使用的条件;
15-01-06 07:35

引用 ZCMY 在 2015/1/6 7:35:02 发言【内容省略】

我们都很喜欢你的专业和耐心!赞。
15-01-06 07:49
版主对三菱系列回复真的让人仰视,很专业啊
15-01-06 08:20
多看、多学,多想;
15-01-06 10:37
还要再加上一条,多动手操作。
15-01-06 17:01
我都不用这个指令
15-01-06 18:07
原来是限定在FX2N啊,我说怎么我见过几个程序,都是用了很多次。让我起了疑惑!谢谢