主题:1000KVA变压器低负载无功补偿难题 求解
点击:1875 回复:21
20楼
编辑
引用
管理
century
负荷大时补偿够吗?如果够了应该是电容太大。可以装一两个低负荷时补够的小电容,固定接入,大电容在大负载时自动投接。
15-01-12 15:10
21楼
编辑
引用
管理
yflcgj
就是因为现在还没有用到大的负荷设备,发现的这个问题,现在只是一些小功率的在用达不到补偿的要求,希望能有个办法在我没有大型设备使用时或者停产的时候,也就是低负载的情况下也能补偿上
15-01-13 22:47