主题:1000KVA变压器低负载无功补偿难题 求解
点击:1875 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
yflcgj
我公司有台干式变压器,1000KVA,计量表装在10KV高压端,我们有高层20层共2栋1100户住户,负荷在700A左右,每月办理抄表到户,在低负载下的无功补偿上无法启动自动补偿,该如何解决,求高手帮忙!
14-12-30 20:50
1楼
编辑
引用
管理
yaosgroup
在低压侧负载端加装电流继电器,当检测到电流值低于设定值时,把自动补偿切换为手动补偿;
施工不是很难,东西有点贵
14-12-30 21:57
2楼
管理
peng1239pm
该帖内容不符合相关规定!
14-12-31 09:40
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
‘无功补偿上无法启动自动补偿,’有没有自动控制设备,设备坏了就修,维护很重要,再换新设备成本高,还要维护好。
14-12-31 11:15
4楼
编辑
引用
管理
gc666
在低压侧集中无功补偿装置,现在全是智能控制哦。如再不懂 你可加Q群215894094我们交流哦
最后修改:
2014/12/31 12:39:25
14-12-31 12:29
5楼
编辑
引用
管理
13542254757
低负载情况下不自动补偿对吧?那是因为你的补偿电容容量偏大了,补一个就多了,你试试看增加小容量的怎样?
14-12-31 14:18
6楼
管理
dahangjs
该帖内容不符合相关规定!
14-12-31 17:17
7楼
编辑
引用
管理
wangshizong
引用
13542254757
在 2014/12/31 14:18:28 发言
【内容省略】
同意
14-12-31 17:57
8楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
功率因数多少啊,够用就不用补了
14-12-31 18:17
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
看来是物业的电工吧。
挺大的一个小区呀。
全自动的无功补偿控制器,不补偿证明功率因数已经达到了供电所的要求,你还想人为干涉它?
最后修改:
2014/12/31 18:51:22
14-12-31 18:51