登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:1000KVA变压器低负载无功补偿难题 求解

点击:1875 回复:21

负载过低或空载时,低压无功补偿可能是不投入。
14-12-31 20:47
没有功率因数自动补偿装置??
这个少不了
要不然就手动投
这样就要有人值班
14-12-31 21:00
低负载为什么还要补偿? 供电部门罚你们的款了吗?
15-01-01 08:19
补偿电容大,电流互感器也大,在低电流时电容是不会投入的,那只有在低电流时直接投入小的电容,不通过补偿控制器,看能不能行。
15-01-02 12:50
主要原因你的无功补偿设置参数不对
最重要的是你的检测电流的互感器有没有接到补偿控制器
15-01-03 13:29

引用 gc666 在 2014/12/31 12:29:48 发言【内容省略】

这个补偿柜为什么没有限流电抗器,成本下来了后期维护费劲了
15-01-03 13:45
用智能控制器设定功率因数,负荷小不会补偿的
15-01-03 20:27
你的回答不完全正确,现在大部分都采用低压集中补偿,从我几十年工作经验,低压集中补偿效果不错,维护费用很低。
15-01-03 20:53
    1000KVA的变压器负荷会小吗?现在国家有规定,变压器是根据容量收取基本费的。作为企业不可能盲目申请变压器容量,因为费用大。企业要申请每个月的使用负荷,如果申请用不掉或不够用都是企业的责任。
15-01-03 20:57
供电公司统计出来的是0.56被罚了,自动补偿电容柜有8组是40千乏的和2组20千乏的,难道如7楼所说的可能是补偿电容容量偏大了?
15-01-05 20:42

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯