任何控制装置都是由现场仪表(或传感器)和控制室仪表(各单元电路)组成的,所以两者的区别是:4-20MA电流信号是现场仪表与控制室仪表的联络信号;由于电流源信号便于远传,其不受导线电阻与接收仪表内阻的影响,可保持数据的传送精度。0-10v电压信号是控制室仪表各单元间的联络信号,所有的控制室的仪表及各种功能单元都是采用并联联接,在使用中更换、处理某一单元时,对整个控制装置的运行不会造成影响。
4-20MA电流信号是国际标准信号,其应用最广泛。
0-10v电压信号现已不多见了。其最辉煌的时候是用在组装式仪表中,所谓组装式仪表类似于模拟计算机控制装置,当时其现场仪表使用了0-10MA或4-20MA信号,而其所有的功能组件则使用的是0-10v的电压信号,原因是:其所有的功能组件使用的线性集成电路及TTL数字集成电路,故其装置内的运算信号电平采用了0-10v。
最后修改:2014/12/26 21:31:15