点击:518 回复:8

想用增量型编码器做正反向计数CPU是224的,自己弄了半天读不到信号,那位师傅可以给个程序参考一下,谢谢。
14-12-17 11:58
用向导,一步一步来就可以了
14-12-17 12:23
plc软件的向导就可以了
接线正确。
14-12-17 16:42
附件 QQ截图20141217175216.jpg
14-12-17 17:52
那里红色的是什么问题
14-12-17 17:55
有固定的输入点
14-12-17 18:05
红色代表指令出错了,出错是因为对高速计数器重复设置,为什么会重复设置呢?因为前面用了SM0.0!
14-12-17 21:18
高速计数器初始化子程序的调用问题。
程序:
主程序:
LD     SM0.1
CALL   高速初始化:SBR1
子程序:
LD     SM0.0
MOVB   16#F8, SMB37
HDEF   0, 4
MOVD   0, SMD38
MOVD   24, SMD42
ATCH   INT_0:INT0, 10
ENI
HSC    0
14-12-18 10:01
谢谢各位,在各位帮助下搞定了