登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:关于计数器的问题请教
点击:1999 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jjh2143
我是初学者,有一个问题想请教各位老师,我在编写一个程序时用到了计数器,但不知道存在计数器中的数据是不是在每次断电后都会自动清零?我不想让它清零,也就是说在没有接到清零信号前就是关机断电后也能在一两天内仍然保持原来的数据,不要笑我笨哦,自学没有人教呀!
05-05-19 21:37
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
在s7-300中可以在硬件组态中设置保持计数器的编号,默认得为8个计数器
05-05-24 09:39
2楼
编辑
引用
管理
zgx740725
看是保持型的计数器,还是非保持型的计数器,保持型的断电后重新上电,计数保持.
05-05-24 09:45
3楼
编辑
引用
管理
jjh2143
可是我的是224CPU,不知哪个是能保持型的计数器
05-05-24 12:39
4楼
编辑
引用
管理
hyz888888
s7-400的就可以 2楼的朋友的可能也行 哪有什么保持不保持的计数器啊 3楼的朋友讲清楚一点好不好 用S7-400 100MS的
05-05-24 13:14
5楼
编辑
引用
管理
zgx740725
楼上的,当然有保持型,就是断电时会将当前的计数值保存,下次上电,计数器值仍然是断电
之前的值.
05-05-25 21:03
6楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
学习中!
05-05-26 19:10
7楼
编辑
引用
管理
lmsj1981
在系统块中有一个保留性范围设定,自己看吧,记数器都会自动保持断电前的状态,只是时间不长,如果时间要延长的话,加一个电池卡,可以保持200天.
05-05-27 10:22
工控新闻
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
更多新闻资讯