主题:雷达料位计的量程设置

点击:4386 回复:7

现场有矿粉仓体15米高,直径15米,圆锥顶3米,脉冲雷达料位计安装位置距仓底16.5米,型号LM-RD_58PMGPJE2DDMA(DN150)输出4~20mA,应如何设置量程?
14-12-05 12:38
安全液位高度应大于死区高度
14-12-06 09:28
顶个。
14-12-06 12:28
0到16.5
14-12-09 11:56
盲区设0.8米,低位调整15.7米,高位调整设1米,定标18米,在停产时显示还算正常,但只要生产,有矿渣微粉进仓,就会显示满量程,不知是什么原因。
14-12-09 15:47

引用 liuxd6909 在 2014/12/5 12:38:56 发言【内容省略】

附件 1416550573259_副本.jpg
14-12-10 04:27

引用 liuxd6909 在 2014/12/9 15:47:12 发言【内容省略】

这无解
粉尘多,对雷达波产生干涉反射及能量哀减,造成雷达傻瓜
14-12-10 08:30

引用 jiaonpeng 在 2014/12/10 8:30:06 发言【内容省略】

是否得设粉尘强呢?
14-12-12 07:45

工控新闻