主题:模拟量问题请教

点击:1098 回复:14

现有一个流量仪表接到模拟量模块上,监控变量表显示PIW值为27648,不管流量仪表实际测量的多少,该值始终不变,以为是线路问题 将模拟量模块拆除一个线 该PIW值显示-32768(-3万多),感觉不是线路问题,请问可能是哪方面的问题呢 和程序无关吧 多谢!!!cpu是314c_2dp.模拟量模块是cpu自带的,硬件检测显示没有问题,同一个模块上模拟量输出正常,我想不应该是模块问题
最后修改:2014/12/7 21:58:56
14-12-04 22:54
会不会是量程设置问题,你硬件选的是什么模块,带量程卡么,还有程序硬件组态正确么
14-12-05 08:08
用万用表测测有没有超量程吗
14-12-05 08:38
检查接线,量程卡,测电压或电流,硬件组态!
14-12-05 08:48
检卡,测试改通道是否损坏
14-12-05 09:02
是不是不是等电位啊,把模拟量负和24V负短接
14-12-05 09:30
这台设备是就设备,一直再使用,硬件组态应该没有问题
14-12-05 10:44
检查下模拟量输入是多少
换个模拟量通道
14-12-05 11:25
可能是你的量程问题 和接线
14-12-05 12:09
若现场检查电路都正常,我怀疑是硬件坏了,用别的模拟量模块试试看,
14-12-06 16:39