登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:能用兆欧表测绝缘电阻的方法代替耐压试验吗?

点击:2739 回复:23

   在用兆欧表测被测物绝缘电阻时,兆欧表会有相应的输出电压,可不可以用兆欧表测绝缘电阻的方法代替耐压试验呢?
14-11-26 23:19
耐压要看漏电流的,兆欧表怎么看漏电流
14-11-27 08:37
没有筷子吃饭的时候,用焊条也挺好的
14-11-27 08:40
试过一双筷子凹断,但没试过用焊条表情
14-11-27 09:53
并上个高阻电压表就能用
14-11-27 10:01
这真是问题之所在,这个电压表测出的值能作为耐压值吗?
14-11-27 10:08
耐压一般电压都打的很高,而且持续一段时间,兆欧表怎么行。
14-11-27 11:20
有专用的就用专用的吧。
14-11-27 11:37
你想测什么东西
14-11-27 12:02
   没有具体要测什么,只是想讨论一下。因为在实际工作中有这样一种观点,认为测量被测物绝缘电阻时的电压与实际耐压值相差不大,如果真是那样,那干嘛还要如此繁琐的做耐压试验呢?
14-11-27 12:18

上一页下一页