主题:求助 单位的西门子S7 200 电源模块烧毁

点击:438 回复:7

单位的西门子S7 200 电源模块烧毁,但又看不到电容和电感烧毁的现象,就是220V交流输入端端子烧毁,这是怎么回事呢???
问一下,老大要求在电源模块前面再加滤波电路,怎么加?加个1比1的隔离变压器再并联稳压电容可以吗?电容和变压器怎么选型呢?
请高手赐教!
最后修改:2014/11/26 21:59:41
14-11-26 21:57
莫不是谐波干扰?
有条件的话上个UPS稳压电源比较好。
14-11-27 01:46
可以加个AC220V/110V变压器,用AC110V供电;
14-11-27 10:09
变压器后面怎么可以加稳压电容呢?那个是要整流后面再加滤波电容的。
14-11-27 14:38
自己制作的工控设备,自己制作的控制系统吗?
PLC的电源是直接接的供电电源吧,没用使用电源滤波器吗?掏钱购买一个回来添加吧。
附件 电源滤波器.jpg
14-11-27 14:46

引用 gk103 在 2014/11/26 21:57:55 发言【内容省略】

就是220V交流输入端子接触不良,连接牢固就好了。
14-11-28 00:17
是否串进高电压所致呢?
14-11-28 06:23
降压供电!
14-11-28 10:57