登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:220V开关电源误输入380V
点击:3057 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
luojiaozhu
输入220V的开关电源,误输入380V,现目测保险丝、电阻、还有一个叫不上什么这三个损坏,请问其他还有什么会损坏?谢谢!
14-11-26 17:55
1楼
编辑
引用
管理
gjf201337
应该开关电源报废了
14-11-26 17:56
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
再检查一下整流桥和开关管。
14-11-26 17:57
3楼
编辑
引用
管理
luojiaozhu
再请教一下,V+与V-,都有三个接口是什么意思?原接线是一根接V+,二根接V-,不知道什么意思。谢谢!
14-11-26 18:00
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
都有三个接口是指什么?
14-11-26 18:34
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
引用
luojiaozhu
在 2014/11/26 18:00:21 发言
【内容省略】
可以接多路负载。
14-11-26 18:38
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电容没有爆感觉有救的
14-11-26 19:25
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
目测下功率不大,功率不会超350W,这款新的没多少钱,直接扔了换新的吧;
输出端子有三个+,三个—;
作用是接线方便,三个+内部是通的,三个-也一样通的;
14-11-26 19:26
8楼
编辑
引用
管理
luojiaozhu
老大厉害!确实是。S-320-24. 准备明天去赛格换新的。谢谢!
14-11-26 19:50
9楼
编辑
引用
管理
xquan
把那个不知叫什么的拆掉,从新装上保险管看运气…
14-11-26 20:06
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯