登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】编码器的A+ ,A-,B+,B-,Z+,Z- 到底是什么意思(20141125)

点击:60956 回复:69

长知识了,谢谢!
14-11-25 10:26
学习…
14-11-25 13:17
该用户被锁定!
14-11-25 18:00
我只能说编码器太深奥了
14-11-25 18:24
涨知识了,谢谢各位坛友!
14-11-25 18:24
是的,我如果把编码器用在变频器的速度反馈信号,一定选择推挽输出的,差分形式的。而且,编码器的信号电缆也要用专用的电缆,就是两两双绞的,带屏蔽的。
14-11-25 19:30

引用 @Q 在 2014/11/24 10:31:43 发言【内容省略】

赞成
14-11-25 21:54
学习了。没有想到编码器还有这么大学问。
14-11-26 18:03
学习学习,好好看看
14-11-26 18:20

引用 caihongwei999 在 2014/11/23 22:06:08 发言【内容省略】

楼主对你的问题,有点疑问
1。确定安川H1000变频器接的是伺服电机?
2。“编码器的A+ ,A-,B+,B-,Z+,Z-”.......“我在电机上编码器线连接的是,A ,B和两根电源线” 编码器有A+ ,A-,B+,B-,Z+,Z-,吗?还是漏打+ -?
3。能提供电机编码器型号码?以便查资料。
附件 无标题.jpg
附件 无标题.jpg
不清楚你用的是PG-B3 还是PG-X3 ?
如果是B3,就没有什么A+ ,A-,B+,B-,Z+,Z-的问题
如果是X3,是要讨论一下了,只接A-,B-,如何构成回路的?
14-11-26 19:54