主题:一块高仿plc的板子,总烧固态继电器,希望高手指教一下
点击:3495 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
直流电机的起动是不能全压起动的,再电机两端并联RC浪涌吸收元件试试。
14-11-23 15:01
11楼
编辑
引用
管理
sxbug
谢谢指教
最后我叫别人测量了一下启动的瞬时电流,吓一跳,大的时候 10A ,小的时候 8A
我仔细看了一下,估计是这个气泵 带了一个小逆变电路引起的。电路里面有一个很大的电容,都被封起来了。
14-11-23 17:18
12楼
编辑
引用
管理
xlian
肯定烧,这个是继电器。
14-11-23 18:15
13楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主还是外部接个转换电路吧。
14-11-23 18:38
14楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
支持4楼的,加个中继转换电路
14-11-23 18:45
15楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-23 20:38
16楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电机,启动电流大,固态继电器通流能力不够。
14-11-24 09:42
17楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
可能是断开时击穿输出级,呈导通状态而失控。
14-11-24 09:46
18楼
编辑
引用
管理
mengx9806
还能这么玩的,第一次见识到了,以后还得多学习啊
14-11-24 10:00
19楼
编辑
引用
管理
hlslh
在外面加一个大点的接触器
14-11-24 16:16