主题:施耐德变频器低频运行电流高怎么解决?
点击:8361 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
hwl123
这么低的还真没有见过,我们这最低是10Hz.
14-11-21 18:54
11楼
编辑
引用
管理
weixiu123
3HZ不知道会不会动啊
14-11-21 19:32
12楼
编辑
引用
管理
rockmusic
原先设计的问题,导致的现在的后果,减速机领导是不打算换了,说浪费钱,让调变频器,虽然知道这事不太靠谱,这不问问大家,从变频器方面能不能解决这个低频电流高的问题。变频器是ATV31系列
14-11-22 18:49
13楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
引用
rockmusic
在 2014/11/22 18:49:34 发言
【内容省略】
建议看看2楼意见,调整V/F曲线,如果不行就只有加减速机了。
14-11-23 12:01
14楼
编辑
引用
管理
dianzima
今天客户问我1400转的电机用变频器降速为70转,用变频器调速,公司里没有矢量的变频器,用通用的力矩应该不够,就没卖给客户。非得纯正的矢量变频器。
14-11-23 18:41
15楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-23 20:30
16楼
编辑
引用
管理
hongzhan2013
这么低的频率,就算矢量控制转矩输出能满足且不过流,但是变频器低频运行不稳定、脉动、电机发热大等是不可避免的。估计3Hz这么低的频率没人用过,起码也在10Hz左右吧。
14-11-24 10:32
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-24 15:01
18楼
编辑
引用
管理
dianzima
今天我测试了几个变频器都是mini系列的小体积的机器,发现3hz力矩都差不多,都能用手把住,3.5hz的力矩就用手的使劲才能把住。4hz捏不住了。分别是优利康 易能 和伟创 3hz内不做转矩提升基本都能捏住。矢量的没试验。