登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个线路测量起来不正常的原因

点击:2630 回复:52

我是楼主,他们把电磁阀的线给换掉以后就好了,估计是B线和GND这段线不好,造成了这段线的电阻增大很多,切换开关就是二工的,后面带的常开触点; 切换开关断开以后,按理说A点对B点的电压应该是24V,b点对GND的电压应该是0V;  但是由于B段线和GND线有问题,就相当于大大增加了它们的电阻,它们的电阻增大到可以匹配切换开关的断开绝缘电阻,因此会有一段分压9V;
我认为:
1.切换开管的常开触点(机械弹簧式的)断开的绝缘电阻还是不够大;
2.电磁阀的线路接触性不好造成了线路的电阻增大很多;从而B点获得了分压
14-11-20 11:21
看了大家的回复,请大家关注一点,切换开关断开时,即A 和B 断开时,我拿万用表量B和GND之间是9V,AB之间是15V; A和B导通时,B对GND是24V,AB之间是0V;
14-11-20 11:24

引用 huaihebian 在 2014/11/20 8:57:55 发言【内容省略】

总算出结果了,分析就留着吧,这里没有工程师大道理的不懂。
14-11-20 12:08
    应了李宁的那句话:一切皆有可能.
14-11-20 16:11
最后的故障着的出乎我的预料,本还以为要么就是开关或电磁阀,结果导线质量问题,导线接头松动这个常遇到,导线中间断线也遇过,但是导线不好电阻增到还真是第一次听到。
14-11-20 16:35
是不是b线有破损和A线有接触了,不然实在是无法解释
14-11-21 06:56
那就量下切换开关的相关点嘛,排除疑点缩小范围!
14-11-21 07:47
我认为楼主分析的正确。
这东西还用检查1个下午?
把开关的线去掉1跟,然后检查电压不就可以验证了吗???
14-11-21 09:17
开关和电磁阀串联,15+9=24v,如果不是开关漏电,从A漏向B,B点对地不会有电。楼主忽悠大家吧
14-11-22 07:50
该用户被锁定!
14-11-22 10:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯