登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个线路测量起来不正常的原因

点击:2630 回复:52

如果是开关,打开以后,为什么B端还存在电位呢?这个解释不通的。换电磁阀的线也说明不了问题。难道在B点还有旁路的电流通过吗?怎么说也解释不通的。除非开关是电子开关。
另外,对于直流线圈,应该在线圈两端加续流二极管,否则在开关动作后,线圈两端会产生反电势。
14-11-22 10:40
楼主没图没真相啊?强烈要求上图。
14-11-22 11:06
我明白大家有什么不清楚的,我一再分析并且确实是换了电磁阀的线解决了问题; 切换开关室APT二工的,开关闭合的时候一切正常;开关断开的时候B点对GND用万用表量了是9V;换了电磁阀的线以后测量就是0V了; 情况就是这么个情况,何来忽悠? 我一再分析,如果电磁阀的线老化,接触不良,它的电阻会增大很多; 当开关断开的时候,如果开关断开的绝缘电阻不够大,你拿万用表量B对GND量,就会有电压了;  当时我厂里是老电工师傅和一个电气人员更换的,他们告诉我更换了电磁阀的线就好了,并且说开关的触点接触也不好,我怀疑是开关触点有问题,电磁阀的线有问题;   但是最终就是通过更换电磁阀的线解决的;
14-11-22 23:02

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯