登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个线路测量起来不正常的原因
点击:2630 回复:52
50楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是开关,打开以后,为什么B端还存在电位呢?这个解释不通的。换电磁阀的线也说明不了问题。难道在B点还有旁路的电流通过吗?怎么说也解释不通的。除非开关是电子开关。
另外,对于直流线圈,应该在线圈两端加续流二极管,否则在开关动作后,线圈两端会产生反电势。
14-11-22 10:40
51楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主没图没真相啊?强烈要求上图。
14-11-22 11:06
52楼
编辑
引用
管理
huaihebian
我明白大家有什么不清楚的,我一再分析并且确实是换了电磁阀的线解决了问题; 切换开关室APT二工的,开关闭合的时候一切正常;开关断开的时候B点对GND用万用表量了是9V;换了电磁阀的线以后测量就是0V了; 情况就是这么个情况,何来忽悠? 我一再分析,如果电磁阀的线老化,接触不良,它的电阻会增大很多; 当开关断开的时候,如果开关断开的绝缘电阻不够大,你拿万用表量B对GND量,就会有电压了; 当时我厂里是老电工师傅和一个电气人员更换的,他们告诉我更换了电磁阀的线就好了,并且说开关的触点接触也不好,我怀疑是开关触点有问题,电磁阀的线有问题; 但是最终就是通过更换电磁阀的线解决的;
14-11-22 23:02
上一页
上一页
工控新闻
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯