主题:热水器跳闸

点击:871 回复:20

食堂热水器跳闸,怀疑是电热丝接地,但用玩万用表测三项主旨平衡,40欧,电阻也没接地,他们说要用摇表摇才准,是真的吗?
14-11-16 12:13
加热管的三个电源端子对金属壳用万用表能量出几欧来?
14-11-16 13:07
那种热水器啊,拍照上来看看!
14-11-16 13:09
还有可能是水位太少,起保护了。
14-11-16 13:25
是漏电跳闸还是过载跳闸?
14-11-16 16:08
用指针式万用表测量X 10K对外壳测量下,表笔指针应不动(无限大),关键测量绝缘电阻。
最后修改:2014/11/16 16:28:11
14-11-16 16:22

引用 wbf207 在 2014/11/16 12:13:22 发言【内容省略】

测量绝缘电阻必须用摇表,用万用表不可靠,因为摇表能模拟输出500伏的高压,测出的绝缘电阻值才是准确的。
14-11-16 17:41
万用表测绝缘不太靠谱
还有就是要确认是否是漏电
14-11-16 18:27
楼主好好检查下。
14-11-16 18:59
万用表是测不准的,毕竟电压不够。用摇表,也就一百多块钱。
14-11-16 19:04