主题:补偿柜补偿电容怎么设计和计算

点击:748 回复:8

250kva变压器,七块14kvar的补偿电容,用电不多,有时候不一块儿电容,没达到0.83的利率,然后又补偿了一块儿电容,这时补超了,怎么解决这个问题
14-11-15 20:06
我可不可以把14kvar的电容改作10kvar容量的电容?这样投或切除的时候就不会滞后或超前太多了,是不是这样的?
14-11-15 20:18

引用 misterpanghh 在 2014/11/15 20:18:27 发言【内容省略】

按说是可以的。
14-11-15 20:31
可是自愈式电容是有额定电流的,改成小容量的,电流是不是也小了?会不会影响使用寿命和有安全隐患呢?
14-11-15 20:55
换个小的试试便知,理论上是可行的,不会有寿命影响。
14-11-15 21:22
控制器应该是10路的吧    10x10        不小于   7x14
14-11-15 21:57
顶个。
14-11-16 11:15
一般是容量越小补偿路数越多就越精确,也可以用像JKW-3SE这样的补偿控制仪,它可以按负载的大小来投切不同容量的电容
14-11-16 13:44

引用 1103856685 在 2014/11/16 13:44:58 发言【内容省略】

学习了!:)
14-11-16 18:41