登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流表指示为什么少一倍?

点击:3007 回复:41

两种可能性很大
14-11-14 10:25
  查了图纸,电机额定电流一百五十多安培,但值班人员反映,目前负荷一直在100A上下浮动,表有过量程范围,只要不超过满量程的120%,不会打坏表。
  电机的选型可能是从长远考虑。
14-11-14 10:37
是机械式表,无需设置参数
14-11-14 10:38
   电流表是在配电室控制柜上,值班员在控制中心,有500米距离。一般操作时才会去配电室,碰到仔细的人可能会去检查电流表。控制中心电脑显示没错,是100A,所以提出的这个问题应该一直存在,只是之前没有发现而已。
14-11-14 10:53
    1\实际电流已经超过你的量程.
    2\异步电机启动电流达到额定电流的4-7倍啊.
14-11-14 13:12
是不是真正超过了量程,还是一个问号。
14-11-14 13:49

引用 华星电仪 在 2014/11/14 8:36:56 发言【内容省略】

对,检查一下,一次侧匝数是否与实际相符。
14-11-14 15:55
确定是100/5的?
会不会穿互感器绕的2次?
14-11-14 17:24
楼主能上传下现场照片吗?还有图纸。控制中心电脑通过哪个终端采集的数据,通过同一个互感器??你这个是不是电机启动完成了才接入电流表??
14-11-14 18:55

引用 zssaqk 在 2014/11/14 13:49:41 发言【内容省略】

   拿钳型表测量就知道啊.
14-11-14 18:58

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯