登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流表指示为什么少一倍?

点击:3007 回复:41

    确认电流表和钳型表没问题,那就是互感器的问题,本身或接线有问题?
14-11-14 19:32
 电机电流监控纳入了DCS系统,已经在控制中心对该电机DCS输入回路进行了检查,确定是与这个互感器串联。
 电机启动时会顶表,瞬间电流便下降,不会对电流表性能造成影响。起动电流整定值在电流表能够允许的电流冲击范围。所有电机启动都有瞬间顶表的现象,属正常现象。
14-11-14 19:58
同意12楼主的说法。
14-11-14 20:12
100A/5A标示没错,至于是绕几匝,只有母线停电后才能见分晓。
14-11-14 20:14
圈数错了?
14-11-15 12:03
该用户被锁定!
14-11-15 20:37
钳表可以排除,电流表怎能排除?电流表接触不好的概率最大,把电流表短接再钳电流看看,如果正常了说明电流表问题,如还不正常那是互感器和其它接点的问题。
14-11-16 11:25
看来是互感器选择的有问题
14-11-16 12:18

引用 1053370790 在 2014/11/13 23:18:50 发言【内容省略】

14-12-05 18:23

引用 1053370790 在 2014/11/13 23:18:50 发言【内容省略】

分析有道理,赞一个
14-12-05 18:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯