主题:交流电接继电器控制端的问题

点击:2396 回复:44

我想问的是,如果继电器控制端只接火线,不接零线,能不能吸和
14-11-14 15:30

引用 满月飞明镜 在 2014/11/14 15:30:35 发言【内容省略】

   弄个继电器的图片上来,包括线圈参数等等.
   前面有朋友说过,要有回路电流通过,才能动作.
   如果继电器控制端只接火线,也有可能吸合,那就是该继电器的线圈电压是交流380V的,线圈两端接电压用交流380V的电压.
14-11-14 18:50

引用 满月飞明镜 在 2014/11/14 14:35:40 发言【内容省略】

   你的继电器线圈电压是交流380V的,则线圈控制段两个端子都接火线(不同相)是可以的,常开端接点应该动作.
14-11-14 18:56
我现在还没有买。所以才来问的,目前能买到220的,就是这种220的接到火线上,零线不接通,常开端能吸和么,我就是想弄清楚这个问题,
14-11-14 21:26

引用 满月飞明镜 在 2014/11/14 21:26:03 发言【内容省略】

   我们都被您搞糊涂啦.
   再次声明:
         继电器线圈通电(线圈的2个端之间加相应的电压,比如交流220V),常开端与公共端才会接通(这是说正常情况,异常情况不在本次讨论范围内).
   你说的220V应该是线圈电压,如过是这样的话,线圈有两个端子,这两个端子一端接火线,另一端接零线,这样线圈得到220V交流电压,常开触点接通(常开端子与公共端子接通), 如果两个端子都接到火线上,线圈的端电压为零,无电流激励,触头是不会动作的.
14-11-15 08:54
不能,我考中级的时候,就发生过这样的事情,最后连接线圈零线是少接一个接触器的零线,造成线路不能正常工作,查找了好半天才找到原因,原来是零线少接。亲身经历啊。
14-11-15 09:05
不会
14-11-15 10:42
不行,必须有回路
14-11-15 12:22
不知楼主说的控制端是不是指继电器线圈接线端?
14-11-15 19:15
继电器线圈不通电是不可能有动作的。
14-11-15 19:34