登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电压过低的问题

点击:1252 回复:14

前几天调试设备出现一问题  特在此请教各位    两台一模一样的设备,功率为3KW  220U的  设备调试时电源线是沿用别的设备的3相线,每条线路都是从总控制柜单独拉出的三相线,线径为1.5平方,偏小我建议更换线但是客服坚持我没办法。
然后调试中,两台设备两条线路设备运行时一台设备电压正常,一台偏低。于是我更换电压偏低设备的三相线的相序。然后单独运行电压偏低的设备其电压正常,再单独运行电压正常的设备其电压低的夸张130伏安,然后同时运行两台设备,两台电压相对正常190伏。请问中间出了什么问题,当时没带万用表也不好查电路。请给位高手给点见解。
14-11-11 17:28
表情 自己顶一下  期待各位给点答案
14-11-11 17:28
这个问题,可能要现场查看,才好判断。
两个回路的线,是不是分别独立的;接线点是否牢固可靠;等。
什么样的负载,改变相序能改变其运行状态吗;是说负载是单相的吗。
14-11-11 18:25
把电线换大,应该就没问题了。你先试试,这么小的用电设备换线很容易的!
14-11-11 18:29
换个2.5的线费不了多少成本吧
公司还在乎这点?
14-11-11 18:45
个人认为还是线路损耗,有可能哪里接触不好或漏电,负载不大,按每平方10A算可以的
http://m.gkong.com/bbs/395016.ashx&page=1谢谢前来顶帖
14-11-11 19:19
夸张的130伏安表情???
14-11-11 19:22
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-11 22:17
楼主还是重新放电线吧。
14-11-12 08:55
     线径偏小,接触不好等.
14-11-12 11:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯