登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相平衡问题

点击:852 回复:19

要找出电流偏大的原因才能下结论。
14-11-09 20:43
    160kw的空压机?
    至少用数字表或用电桥测量下电机的绕组看偏差多少。
    在电缆厂上班时,接触过,绕组不平衡,偏差的电流比你这个情况还要严重一点,两两之间电流最小差4安,最大的差20安。用户怀疑我们电缆有问题,电缆是每相下3根95平方的电缆并联使用。
14-11-10 08:52
我觉得问题应该不是很大
14-11-10 12:06
160KW的电机相间差16A不算大,应该是没有达到保护的定值,所以保护不动作,你可以查看一下设定的是多少
14-11-10 16:50
看看有没单相设备在B相上,我们公司3相也差,但是算上挂着的单相电流就差不太多。
14-11-10 19:38
    b相电流比s相大16a,是用钳表现场测得,还是监视盘上看到的?要排除表不准或者测量不到位的原因。如果测量没问题,有可能B相负荷接带较重,如果装了电动机综合保护器,应该会有所反应。
14-11-10 20:07
160KW的电机额定电流280-320A误差14-32A正常。
14-11-15 18:34
电机不是过热,应该没事.
14-11-15 20:43
18楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-15 22:14
18楼为完全复制5楼内容,无须保留。
该用户,有多次类似情况;且,以前曾不止一次提示。
14-11-16 08:54

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯