主题:[求助]三相负载不平衡。
点击:2467 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
winner2008
怎么算零序电流?????
05-05-17 13:27
1楼
编辑
引用
管理
同行菜鸟
关注中......
05-05-24 10:19
2楼
编辑
引用
管理
冰风子
什么样的负载啊?考虑谐波吗?
05-05-26 06:53
3楼
编辑
引用
管理
winner2008
不考虑谐波。。。负载服务器等大型电脑设备!!!
05-05-27 01:01
4楼
编辑
引用
管理
星哲
不错的东东
05-05-27 11:42
5楼
编辑
引用
管理
爱好工控
这个好难算的
05-06-07 18:29
6楼
编辑
引用
管理
samuelii
试试这个:I0=((A-0.5*B-0.5*C)^2+0.75(B-C)^2)^0.5
我根据我懂的理论推论出来的。“^”是多少次方的意思。
A、B、C指三相的电流