登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电缆选型求教
点击:857 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
247373545
现有多个电磁阀需控制,共12根线。电磁阀位12V,2A的。传输距离有10米左右。不知道何种电缆可以满足呢?线径多少比较合适
如果线径够,负端可以共用一根线,那就是7根线就够了。这样的电缆选型如何进行。
14-10-31 11:06
1楼
编辑
引用
管理
ray276488196
直接拉一根0.5*12芯的多芯线
14-10-31 11:19
2楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
你这要求有不够的线吗?
14-10-31 14:28
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
6个电磁阀啊?
公用线用2-3根。
0。5*12
14-10-31 15:20
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
0.5的线就可以了!
不建议负端公共
14-10-31 16:20
5楼
编辑
引用
管理
247373545
感谢楼上各位的指导,用0.5*12的试试。
14-10-31 19:18
6楼
编辑
引用
管理
chung777
风机
2 . 9 5 KW的马达标示4. 9 A,
但2 9 5 0 W/ 3 8 0 V=7 . 7 6 A
为甚麽不写7.76,而是写4.9A
多谢解答
我发不到贴,所以在这发. . . .
最后修改:
2014/10/31 22:17:11
14-10-31 21:36
7楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
247373545
在 2014/10/31 11:06:00 发言
【内容省略】
可以用7根线,6跟0.5的,一根1.5平方的线做负极公共线。
14-10-31 22:54
8楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
距离远的话,尽量线粗点,否则压降厉害
14-11-01 06:26
9楼
编辑
引用
管理
247373545
是的 之前用的线子是16芯的 压降和明显。0.5的会好些吧
14-11-01 11:02