考虑这几个在一起的线应该都是插座的。
14-10-31 13:44
已经按你说的把开关互换了,不知那个漏电保护的带空调行不行?
14-10-31 17:27
谢谢各位的回答,还是eyujiedianqi的回答比较贴近实际情况。现在已经解决了,管插座空气开关的线路直接从地下管道进入书房,然后在书房的插座内分出到主卧与副卧和洗手间,将这个插座内连接到一起的三根线分开,通电后还是有打火的声音,判断主线问题,不用再测试另两路插座线路,然后抽出换新线,旧线有破损,因房主在地面上弄了水致使水进入线管道,又碰巧电线包皮有损坏,导致打火,至此问题解决。