登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教空压机星三角转换故障(控制箱放炮)
点击:20676 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
handong200
请教!单位有185KW空压机6台。其中一台连续3年出现星三角转换时,出现星形主触点粘连,(事后分析啊)倒至三角转换时不能分离引起三相短接,(控制箱放炮)主接触器下端触点也有大电流烧融现象!那么问题来啦,星三角二次线都互为互锁着,星形动断触点在接触器工作时和触点粘连时应是断开的!转换时间到角形接触器也不该接通啊。接触器品牌师耐德的。其它空压机接触器打开检查都挺正常,唯这一台,基本一年出现一次。出现次换一回接触器(主 星三角都换啊)请论坛老什!分析分析那方面原因!
14-10-26 17:21
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
主接触器放大一个型号试试。
14-10-26 18:13
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我也遇到过一次
275KW的机组接触器触头被融在一起了
电机挂了空开跳了
厂家来现场没说出什么具体的原因
14-10-26 18:53
3楼
编辑
引用
管理
377809393
互锁了两个接触器应该是不会同吸合的,先确定你的线路没有问题。传说中电弧也有可能引起短路,亦可在星角转换中间加个短暂的延时。
14-10-26 19:30
4楼
编辑
引用
管理
酸葡萄
你说的是正确的,那电弧短路并非传说中的. 我碰到过一台一百多KW的也是用星三角启动方式.就是和你说的一样加装个0.1S---1S的定时器.后来再也没出现过启动短路.
14-10-26 19:57
5楼
编辑
引用
管理
测电笔an
引用
酸葡萄
在 2014/10/26 19:57:55 发言
【内容省略】
大电机启动时电流大 大接触器断开时拉弧时间长
也可以加一个中继过度一下
14-10-26 20:06
6楼
编辑
引用
管理
mkn377
唯独这台有事,建议对电机检测一次看各项参数
14-10-26 20:30
7楼
编辑
引用
管理
handong200
呵好像电弧短路可能性大,听大家意见,加个中继试试看
14-10-26 21:18
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
调整(延长)一下星角转换时间,应该是星角转换时电机的电流大(负载重)造成的,
14-10-26 21:42
9楼
编辑
引用
管理
gc666
星三角降压启动使用延时继电器控制的,首先是星形运行后延时3-10S后星形接触器断开三角接触器接通,你要观察是否经过延时后星形能断开?三角形能接通,这2个接触器应该是分别动作,如果能很可能是接触器内部有短路点,如主触头胶木有短路弧导致绝缘击穿。引起相间短路。还有就是时间继电器整定延时时间要长一点。
最后修改:
2014/10/27 7:56:20
14-10-27 07:54
上一页
下一页
工控新闻
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
更多新闻资讯