查下启动时间够不够,还有是否有其它原因引起带负载启动
14-10-27 08:08
接触器时间长断开有大电流事产生电弧,久而久之就放炮了,可延长转换时间。
14-10-27 08:17
这个俺也碰到过几次,一般把星型接触器上的常闭点都串联起来就好了,还有碰到过一哥们为省钱把控制柜做小了,并且三个接触器安装到同一横梁上,转换时震动大,接触器质量还不咋地,电机得半分钟的启动时间,结果悲剧了,一炮全废了表情
14-10-27 09:10
线没接好?接触器选小了?经常处于满负荷状态?
14-10-27 09:34
空压机是否在卸载状态?
14-10-27 17:42
你都说了是星接触器主触点粘连了,不是电流过大就是选型小了。还有一个原因,水货。
14-10-27 19:07
星三角接触器要采取机械互锁。